故障现象
某厂高压聚乙烯装置一台变频器(2800KVA)调速的挤压机电动机(1400KW)转速突然从正常运行的900r/min左右降到10r/min(变频器设定的最低转速)左右,变频器柜面没有任何故障指示。调节现场速度设定,电动机转速没有变化,将速度设定转到控制柜上,用控制柜上的速度调节电动机转速,电动机转速依然不变。打开变频器柜门检查,变频器运行信号正常,再仔细检查,发现在运行测速板A通道灯未亮。
故障分析
维修人员停掉变频器,拆下变频器编码器。该编码器的型号为14-14401/1024,工作电压为11-30V。用示波器对编码器进行波形检查,发现编码器A通道波形异常,如图所示。表现为:信号很正常弱,只有V左右。编码器工作电压为24V,波形正常幅值应为24V左右;A通道波形与B通道波形在相位上相差180°(即反相)。
            #pgc-card .pgc-card-href {            text-decoration: none;            outline: none;            display: block;            width: 100%;            height: 100%;        }        #pgc-card .pgc-card-href:hover {            text-decoration: none;        }        /*pc 样式*/        .pgc-card {            box-sizing: border-box;            height: 164px;            border: 1px solid #e8e8e8;            position: relative;            padding: 20px 94px 12px 180px;            overflow: hidden;        }        .pgc-card::after {            content: " ";            display: block;            border-left: 1px solid #e8e8e8;            height: 120px;            position: absolute;            right: 76px;            top: 20px;        }        .pgc-cover {            position: absolute;            width: 162px;            height: 162px;            top: 0;            left: 0;            background-size: cover;        }        .pgc-content {            overflow: hidden;            position: relative;            top: 50%;            -webkit-transform: translateY(-50%);            transform: translateY(-50%);        }        .pgc-content-title {            font-size: 18px;            color: #222;            line-height: 1;        font-weight: bold;            overflow: hidden;            text-overflow: ellipsis;            white-space: nowrap;        }        .pgc-content-desc {            font-size: 14px;            color: #444;            overflow: hidden;            text-overflow: ellipsis;            padding-top: 9px;            overflow: hidden;            line-height: 1.2em;            display: -webkit-inline-box;            -webkit-line-clamp: 2;            -webkit-box-orient: vertical;        }        .pgc-content-price {            font-size: 22px;            color: #f85959;            padding-top: 18px;            line-height: 1em;        }        .pgc-card-buy {            width: 75px;            position: absolute;            right: 0;            top: 50px;            color: #406599;            font-size: 14px;            text-align: center;        }        .pgc-buy-text {            padding-top: 10px;        }        .pgc-icon-buy {            height: 23px;            width: 20px;            display: inline-block;            background: url(http://s0.pstatp.com/pgc/v2/pgc_tpl/static/image/commodity_buy_f2b4d1a.png);        }               
                     深度掌握工业电路板维修技术
            
            ¥42.8
        
                    
                                            购买
                                    
   
   
正常波形如图所示,A波形与B波形相差90°。因此,检修售货员初步判断是编码器损坏,导致变频器速度闭环无法正常工作,只能维持在设定的最低转速上运行。
xSPrBIO2ihirIsPN.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-16 15:31:34 | 显示全部楼层
老师厉害,示波器波形都画来了,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报