资深变频器维修工程师故障案例分析(二)

[复制链接]
发表于 2018-5-16 14:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
资深变频器维修工程师故障案例分析(二),想了解更多工业电路板、电梯电路板、变频器相关知识请关注“从零开始变频器维修”。
故障现象:一台FRN7.5G9S-4型恒压供水系统变频器在起动时电动机没有反应,变频器LED无故障代码显示。此台变频器安装在控制室内,变频器与电动机相距60m,变频器利用外部端子控制起停, FRN7.5G9S-4型变频器起动按钮自身无保护功能,变频器接线如图
vNjj3v73yfcApb34.jpg
故障分析:这种故障首先考虑是变频器本身问题还是外部故障。在控制室卸下变频器前面板,将正向运转和停止指令端子FWD与CM短接,将功能码01由1(基于外部信号FWD,REV端子的运转指令)更改为0(用触摸面板RUN键STOP键输入运转指令),此时按下RUN键电动机运转,恒压供水系统正常。初步认为可能是外部起动按钮接触不良所致。断开断路器QF,打开按钮,检查发现按钮接触良好,再进一步检查线路、接触器、触点均完好。看来该变频器端子与接口电路可能有问题。通过仔细阅读该变频器使用说明书:FWD与CM通为正转指令,断则为停止指令,而REV与CM通为反转指令,断为停止指令。考虑到水泵为单向负载,只有一个运转方向,可否用反转指令让电动机转进来,再调节电动机电源相序,使电动机保持原有的方向运转。将变频器输出线拆除,使用REV与CM反转指令,空试变频器,合QF,变频器通电,一切正常,按下SB1,接触器KM工作,测量变频器输出正常。
            #pgc-card .pgc-card-href {            text-decoration: none;            outline: none;            display: block;            width: 100%;            height: 100%;        }        #pgc-card .pgc-card-href:hover {            text-decoration: none;        }        /*pc 样式*/        .pgc-card {            box-sizing: border-box;            height: 164px;            border: 1px solid #e8e8e8;            position: relative;            padding: 20px 94px 12px 180px;            overflow: hidden;        }        .pgc-card::after {            content: " ";            display: block;            border-left: 1px solid #e8e8e8;            height: 120px;            position: absolute;            right: 76px;            top: 20px;        }        .pgc-cover {            position: absolute;            width: 162px;            height: 162px;            top: 0;            left: 0;            background-size: cover;        }        .pgc-content {            overflow: hidden;            position: relative;            top: 50%;            -webkit-transform: translateY(-50%);            transform: translateY(-50%);        }        .pgc-content-title {            font-size: 18px;            color: #222;            line-height: 1;        font-weight: bold;            overflow: hidden;            text-overflow: ellipsis;            white-space: nowrap;        }        .pgc-content-desc {            font-size: 14px;            color: #444;            overflow: hidden;            text-overflow: ellipsis;            padding-top: 9px;            overflow: hidden;            line-height: 1.2em;            display: -webkit-inline-box;            -webkit-line-clamp: 2;            -webkit-box-orient: vertical;        }        .pgc-content-price {            font-size: 22px;            color: #f85959;            padding-top: 18px;            line-height: 1em;        }        .pgc-card-buy {            width: 75px;            position: absolute;            right: 0;            top: 50px;            color: #406599;            font-size: 14px;            text-align: center;        }        .pgc-buy-text {            padding-top: 10px;        }        .pgc-icon-buy {            height: 23px;            width: 20px;            display: inline-block;            background: url(http://s0.pstatp.com/pgc/v2/pgc_tpl/static/image/commodity_buy_f2b4d1a.png);        }               
                    变频器电路维修与故障实例分析(第2版)
            
            ¥38.8
        
                    
                                            购买
                                    
   
   
故障处理:断QF,接上负载,只把FWD上的控制线转接到REV上,同时原负载相序调整一下,不花一分费用解决生产实际问题。
回复

使用道具 举报